いつも有益な後閑先生の書籍にて勉強させて頂いております。
電子制御・信号処理のための「dsPIC活用ガイドブック」において
誤記?と思える箇所が御座いましたの投稿させて頂きます。

【内容】
340頁の図6-8-19、図6-8-20において、U相とW相の表記が逆でないでしょうか?
U相とW相を逆にしないとうまく駆動できませんでした。

参考までに他のHPも調べてみたのですが
下記URLで、120度通電通電角真理値表(Table3.1.1(c))
を見てみてみると、やはり逆のような気がします。
http://motormake.web.fc2.com/rojikkukairosekkeisyo.html

私の理解が間違っているかも知れませんが、ご確認頂けると助かります。